20150611MONICAZHANG 续上
[p=35,null,left]7.11接口技术要求
[p=35,null,left]7.11.1平台部件接口ITSS软件
[p=24,null,left]1、接口功能要求及适用环境[p=24,null,left]平台部件接口主要实现对包括主机、网络、数据库、中间件、存储与备份等设备的指标采集、控制功能。系统监控管理与系统级被管对象之间的关系如下图所示:ITSS体系[p=24,null,center][p=24,null,center]图7-11-1平台接口图(1)数据采集功能:完成性能、配置、告警等信息的采集。 (2)手工录入:手工录入包括配置、其它数据以及性能等数据。 (3)控制功能(可选) 实现对被管平台的控制操作,如控制进程的运行、调整系统配置、控制通道的通断、资源的挂接与删除等操作,对不同平台的控制功能分别示例如下:ITSS团购 u主机
功能:主机进程的起停、系统配置调整、系统资源清理 u网络
功能:网元配置调整、增删网络模块、控制通道的通断 u数据库ITSS工具
功能:数据库对象(表空间、表、用户、权限等)维护、数据内容修改 u中间件
功能:中间件配置更改、服务起停 u存储
功能:存储配置调整、存储设备挂接、存储设备起停ITSS考试 u备份
功能:备份策略调整、备份源及目的的设定、备份设备挂接
[p=24,null,left]2、接口协议[p=24,null,left]接口应支持SNMP、SMI-S、CORBA、SOAP、Socket、数据库等中的一种或多种协议。[p=24,null,left]对于存储、备份的接口协议,可以采用SNMP、SMI-S、数据库等中的一种或多种协议。对于不支持以上协议的存储和备份系统,建议增补管理软件后纳入本期管理范围;后期采购的设备,应满足本规范要求。
[p=24,null,left]3、数据格式[p=24,null,left](1)采集的数据格式:ITSS认证u分性能指标、配置指标、告警指标三类。指标描述包括:KPI_ID、KPI名称、KPI描述、最大采样间隔、数据类型、级别。 u采集要素包括:采集时间、指标值等。 u具体内容参见附件:接口数据分册 [p=24,null,left](2)控制的数据格式(可选)因管理者对被管平台的控制依赖于各平台的具体实现,因此无法抽象出严格的数据格式,只要求被管平台提供其能被识别的接口数据格式,如命令行、接口文件、接口表。ITSS培训
[p=24,null,left]4、接口性能要求u由于提供管理信息而带来的通信量不应明显地增加网络的通信量。 u被管设备上的代理不应明显增加系统处理的额外开销,避免该设备的主要功能被削弱。
[p=24,null,left]5、接口实现方式和策略[p=24,null,left](1)平台部件的数据采集接口的实现方式和策略ISO20000培训u数据采集方式:可分为轮询(polling)、自陷(trap)、面向自陷的轮询方法(trap-directedpolling)。
轮询(Polling)指管理者主动请求代理或执行指令,采集数据或执行一些指令;自陷(Trap)指被管对象主动将管理信息上发给管理者。面向自陷(trap)的轮询指被管对象被动响应管理者的请求,但有严重问题时也主动报告。 u采集的策略可分为:定时、周期、实时 (2)平台部件的控制方式和策略(可选) u控制方式:可分为同步控制和异步控制。ITIL培训 u控制策略:可分为手工触发和自动触发。